YFD系列预制分支电缆NHVV、NHYJV单芯型分支联接体详细说明
YFD系列预制分支电缆NHVV、NHYJV单芯型分支联接体一、生产标准:Q/ZWD 007-2001 《预制分支电缆》二、引用标准:JISC 2810 电线连接通则(日本工业标准)JCS 376 附带分支线电缆(日本电线工业会标准)IEC 60502 额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件GB 12706 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆三、使用范围:本产品适用于住宅楼、办公大楼、宾馆、医院、商场等高层建筑配电等系统,也适用于公路、桥梁及隧道的照明系统。四、使用特性:1、绝缘电阻≥200MΩ;2、绝缘耐电压3500V/5min不击穿;3、分支部接头具有良好的气密性与防水性,通过浸水试验绝缘电阻与工频耐压分别符合第1、第2条的要求;4、分支接头的接触电阻小,接触电阻与等长的分支线的基准之比准≤1.2;5、阻燃预制分支电缆符合GB12666.5成束电线电缆燃烧试验方法;6、耐火预制分支电缆符合GB12666.6电线电缆耐火特性试验方法;7、低烟低卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为40%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体总量最大100mg/g8、低烟无卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为60%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体释出量最大为2.0mg/g,,护套的PH值最小为4.3,护套的电导率最大为10us/mm。9、电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃;交联聚乙烯绝缘为90℃。10、电缆短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃;交联聚乙烯绝缘为250℃。11.电缆的敷设温度应不低于0℃。五、型号、规格、名称 型号 额定电压 导体标称截面 名称YFDVV 0.6/1 主电缆:分支电缆: 铜芯聚氯乙烯绝缘预制分支电力电缆YFDYJV 铜芯交联聚乙烯绝缘预制分支电力电缆YFDZRVV 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃预制分支电缆YFD--ZRYJV 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃预制分支电力电缆YFDZRDDVV 通信聚氯乙烯绝缘低烟低卤阻燃预制分支电力电缆YFDZRDDYJV 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤阻燃预制分支电力电缆YFDZRDWYJPF 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤阻燃预制分支电力电缆YFDNHZRVV(ZRYJV、DDZRVV DDZRYJV、DWZRYJPF) 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火阻燃预制分支电力电缆(交联型、低烟低卤交联型、低烟无卤交联型耐火阻燃等)
销售经理: 陈双玲-女士 电话: 0316-5961299 手机:15932624663 邮箱:jy056213032@
显控一体 台达HMC控制器新品亮相
铝型材电泳涂装设备工作原理
轴研科技再次入选河南“百强”重点